Цитата(ink_elec @ 13.10.2015, 7:25)

Время неотключения на месте:
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаИ во всех табл. в) оставлено: стандарт или изготовитель.
Прим.:Сам ГОСТ на бытов. и аналогичные УЗО, "преимущественно служащие для повышения надежности защиты от поражения электрическим током".
Цитата(ink_elec @ 13.10.2015, 7:25)

2. Входные цепи не защищаются в данном случае. ..
Не понял при чем здесь ст. полоса, речь о пожарной безопасности.
Просто ты забыл, что противопожарные УЗО в теме появились для обоснования ненужности ( в том числе дороговизны) повторного заземляющего устройства. Дескать они осуществят защиту всего живого, которую могут не обеспечить аппараты защиты от сверхтока, согласно ГОСТ по безопасности. Теперь есть понимание, что ввиду многих обстоятельств входные цепи этой защитой охватить проблематично, а потенциальная возможность КЗ на СУП есть. Кроме этого, при обрыве PEN ни АВ, ни УЗО работать вообще не будут (в рассматриваемом месте) без повторного заземлителя. В том числе и все противопожарные. Поэтому ст.полоса (за 5 т.р.) получается вне конкуренции, уже без другой полезности.